Ведомость монтажа воздушной линии электропередачи
Категория: Разное
______________________ _____________________
(Министерство) (город)
______________________ _____________________
(трест) (заказчик)
______________________ _____________________
(монтажное управление) (объект)
______________________ _____________________ 200___ г.
(участок)
Ведомость монтажа воздушной линии электропередачи
1. Монтаж опор воздушной линии электропередачи
-------------------T------------T------------T-------------T------------¬
¦Наименование опоры¦Установлено ¦ Тип опоры ¦ Материал ¦ Защитное ¦
¦ ¦ на ВЛ, шт. ¦ (номер ¦ опоры ¦ покрытие ¦
¦ ¦ ¦чертежа для ¦ ¦дополнитель-¦
¦ ¦ ¦ нетиповых) ¦ ¦ но к ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ заводскому ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (окраска, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦антисептик),¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ к-во опор ¦
+------------------+------------+------------+-------------+------------+
¦Промежуточные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Анкерные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Угловые ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Другие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Всего: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L------------------+------------+------------+-------------+-------------
Отклонение верхней части установленных опор от вертикальной оси, а
также разворот и наклон траверс не выходят за пределы, допустимые
требованиями пп. 3.144-3.146 и таблиц 6, 7 и 8 СНиП 3.05.06-85.
2. монтаж проводов и тросов.
На ВЛ ________ кВ смонтирован провод марки ________, сечением ___________
мм2, в общем количестве ________ м, грозозащитный трос марки_____________
_____________________________протяженностью______________________________
Монтаж проводов и тросов выполнен в соответствии с проектом ВЛ.
Стрелы провеса проводов и тросов соответствуют монтажным кривым
(таблицам) проекта.
Пересечение ВЛ с другими сетями и инженерными сооружениями выполнены
по проекту и оформлены частными актами, прилагаемыми к настоящему.
3. Соединение проводов и тросов.
---------------T--------------T-------------T---------------------------¬
¦ Номер опор и ¦ Тип ¦ Способ ¦ Исполнитель ¦
¦ пролетов, на ¦соединительно-¦ монтажа +----------------T----------+
¦ которых ¦ го ¦ соединения ¦ Фамилия, И.О. ¦ Подпись ¦
¦ смонтированы ¦ напряженного ¦ ¦ ¦ ¦
¦ соединения ¦ зажима ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------+--------------+-------------+----------------+----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L--------------+--------------+-------------+----------------+-----------
Монтаж соединений проводов и тросов выполнен по проекту с
соблюдением требований пп. 3.149-3.152 СНиП 3.05.06-85 и п. 1.8.38 ПУЭ-85.
Перед установкой на ВЛ монтажная организация произвела проверку и
отбраковку изоляторов согласно требованиям п. 1.8.32 ПУЭ-85 и пп. 3.147,
3.148 СНиП 3.05.06-85.
4. Монтаж разрядников и разъединителей.
На ВЛ ________ смонтированы:
а) трубчатые разрядники типа________________________________________
на опорах _______________________________________________________________
(перечислить номера опор)
Монтаж разрядников, регулировка их внешних искровых промежутков
выполнены в соответствии с рабочими чертежами проекта и требованиями
пп. 3.158-3.160 СНиП 3.05.06-85 и п. 1.8.29 ПУЭ-85;
б) разъединители типа ______________________________________________
на опорах _______________________________________________________________
(номера опор)
Монтаж разъединителей выполнен в соответствии с проектом и
документацией заводов-изготовителей.
Механическая часть разъединителей их контактные пары, а также
приводы разъединителей отрегулированы и проверены согласно пп.
3.178-3.184 СНиП 3.05.06-85 и испытаны до установки на опоры согласно
п. 8.21 (1, 2, 5, 6) ПУЭ-85.
5. Монтаж заземляющих устройств.
Монтаж заземляющих устройств опор ВЛ ________ выполнен в
соответствии с проектом и требованиями раздела ПУЭ-85 "Защита от
перенапряжений, заземление".
Сопротивление заземляющих устройств опор соответствует п. 2.5.76 и
таблице 2.5.22 ПУЭ-85.
Протоколы и измерения сопротивления заземляющих устройств,
предъявленные комиссии, хранятся у заказчика (в наладочной организации).
Заключение: ________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Производитель работ _____________________ ( )
(подпись)
Похожие статьи
- Устав фонда взаимного кредитования "элита"
- Договор аренды земельного участка _________________________________________ (тип и название поселения)
- Договор аренды воздушного судна с экипажем
- Ведомость технической документации, предъявляемой при сдаче-приемке электромонтажных работ
- Ведомость результатов инвентаризации ценностей к годовому отчету за